FlexiPro : remplacer si la plaque T ne maintient plus l’outil en coin ou angle ?

ÉF
Équipe FlexiPro — sujet éditorialRédaction du forum · 7 oct. 2026

Situation éditoriale : Sur chantier, l'appui de la plaque en T du FlexiPro sur des entrées de gaines en angle ne tient plus, provoquant glissement ou mauvais positionnement. Il faut évaluer si la pièce est déformée ou usée et si remplacement s'impose.

Contrôles : 1) Mesurer planéité de la plaque et comparer avec spécimen non dégradé pour évaluer déformation. 2) Vérifier points de contact et usure au niveau des bords qui assurent l'appui en angle. 3) Tester maintien sur plusieurs types d'entrée (métal, PVC) et noter différences de tenue.

Précaution : Documenter types d'entrées testées, photos de la plaque sous charge et demander recommandations sur solutions de réparation ou remplacement si maintien insuffisant.