FlexiPro : quelles vérifications si les molettes laissent des marques sur le câble d’essai ?
Situation éditoriale : La fiche évoque des molettes qui prennent le câble ; si lors d’un test préalable elles laissent des marques, c’est un signe potentiellement problématique pour câbles sensibles. Avant de tirer sur chantier, il convient d’identifier origine et gravité.
Trois contrôles pertinents : 1) Inspecter la surface des molettes pour arêtes, bavures ou résidus plastiques pouvant rayer le câble ; 2) Vérifier si la pression d’appui est excessive (jeu usé, ressorts affaiblis) en comparant points durs ou jeu entre molettes ; 3) Réaliser un essai avec un autre type de câble 5–8 mm pour déterminer si marquage dépend du matériau du câble.
Précaution et demande : Ne continuez pas sur câbles sensibles sans avis ; documentez photos macro des marques et des molettes, type de câble et méthode d’essai pour solliciter retours sur tolérances d’acceptabilité. Équipe FlexiPro — sujet éditorial.