FlexiPro : comment vérifier compatibilité si le câble a manchons ou embouts déjà posés ?
Situation éditoriale : Sur un chantier, un câble à tirer présente des manchons, embouts ou connecteurs partiellement montés qui peuvent dépasser le diamètre nominal. La fiche FlexiPro indique 5–8 mm sans mentionner éléments additionnels; il faut évaluer le risque d’accrochage.
Trois contrôles pertinents : 1) Mesurer localement le diamètre avec manchon/embout en place pour vérifier qu’il rentre sans forcer. 2) Repérer la distance entre éléments profilés et prévoir d’éventuelles étapes d’arrêt pour franchir ces portions. 3) Vérifier visuellement l’état du manchon (bords durs, arêtes) susceptibles de bloquer les galets.
Précaution concrète : Ne pas forcer le tirage et documenter par photos et mesures la taille et la nature des manchons; demandez à la communauté des méthodes éprouvées (préparation, retrait partiel, ou solution alternative) sans recourir à des modifications non documentées. Équipe FlexiPro — sujet éditorial.