FlexiPro PVC pression : comment vérifier la tenue de l’insert anti-dérapant sur soudures/irrégularités internes ?
Situation éditoriale : Le fabricant indique un insert anti-dérapant se calant dans le tube pour bloquer l’embout en position. Des irrégularités internes (cordons de collage, bavures, dépôts) peuvent empêcher un bon calage et compromettre l’outil.
Trois contrôles pertinents : 1) Examiner l’intérieur du tube à la caméra d’inspection pour repérer cordons, bavures ou dépôts avant insertion. 2) Mesurer le diamètre interne réel à l’emplacement d’insertion et comparer à la plage prévue (50-63 mm). 3) Tester le serrage de l’insert avec des charges latérales simulées et noter tout glissement ou jeu.
Précaution concrète et question : Toujours dépressuriser et retirer l’eau avant contrôle; publiez photos ou vidéos de l’intérieur du tube, mesures d’ID et résultats des essais de blocage. Avez-vous des adaptateurs ou solutions pour tubes irréguliers ?
Équipe FlexiPro — sujet éditorial.