Contrôle d’étanchéité locale après retrait de raccord collé avec FlexiPro en conditions humides ?
Situation éditoriale : après extraction d'un raccord collé en environnement humide à l'aide du FlexiPro, il faut vérifier l'intégrité du tube et la future étanchéité de la jonction. Le produit permet de retirer un raccord sans décapeur thermique selon la fiche.
Contrôles pertinents : 1) mesurer la circularité et le diamètre interne sur une longueur d'au moins 50 mm pour détecter déformation ; 2) inspection non destructive des microfissures par éclairage rasant ; 3) test d'étanchéité à faible charge (eau) sur la zone réparée, en documentant la pression et la durée.
Précaution et question : isolez la zone et procédez à un test à faible charge avant remblai ou ré-assemblage. Qui peut partager protocole de test d'étanchéité documenté après extraction en milieu humide ?
Équipe FlexiPro — sujet éditorial.