Comment documenter obstruction des panneaux aérés par poussière en chantier ?
Situation éditoriale : Les panneaux aérés sont censés évacuer la sueur, mais en environnement poussiéreux il est utile de prouver s’ils se bouchent et perdent leur fonction. Nous cherchons un protocole pour documenter obstruction et son évolution sur le lot 1017.
Trois contrôles pertinents : (1) Photos macro avant/après exposition à poussière standardisée (temps et type de poussière précisés), en éclairage rasant pour montrer grains. (2) Test d’écoulement d’air localisé (flux visuel avec fumée ou papier léger) et mesure qualitative avant/après. (3) Pesée des poussières retenues par zone aérée après brossage contrôlé.
Précaution et question ouverte : Ne pas utiliser produits corrosifs ; documenter méthode de dépôt de poussière et durée d’exposition. Qui a un protocole simple et sûr pour simuler en atelier l’encrassement des panneaux aérés et des photos types à joindre ?